Строительство и архитектураsemestr от 14 декабря 2010 года, 12:31
Расчет часовых расходов тепловой энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) целесообразно начинать с определения количества жителей города Nо и Nг, пользующихся теплоснабжением от централизованных источников - районных, квартальных и групповых котельных установок. Это количество жителей определяется на основе исходных данных о проектной численности населения города с учетом коэффициентов охвата жилого фонда централизованным отоплением, mо и горячим водоснабжением, mг.
semestr от 14 декабря 2010 года, 12:32
Максимально-часовой (расчетный) расход теплоты на отопление жилых и общественных зданий, Qро следует определять по удельным теплопотерям на 1 м3 наружного объема этих зданий по формуле:
Qро=(Uж*qж+Uo*qo)*(tрв-tрн.о.)*10^-6, ГДж/ч,
Где Uж - кубатура жилых зданий, отапливаемых от централизованных источников теплоснабжения, м3. Рассчитывается на основе исходных данных к проекту;
Uо - кубатура общественных зданий, м3. Принимается в размере 20-25% от кубатуры жилых зданий;
qж, qо - отопительная характеристика (удельные теплопотери) соответственно жилых и общественных зданий, кДж/м3ч°С;
tрв - расчетная температура воздуха внутри помещения. Принимается 18°С;
tрн.о. - расчетная температура наружного воздуха для систем отопления, °С. Определяется по климатическим характеристикам района расположения города.
Qро=(Uж*qж+Uo*qo)*(tрв-tрн.о.)*10^-6, ГДж/ч,
Где Uж - кубатура жилых зданий, отапливаемых от централизованных источников теплоснабжения, м3. Рассчитывается на основе исходных данных к проекту;
Uо - кубатура общественных зданий, м3. Принимается в размере 20-25% от кубатуры жилых зданий;
qж, qо - отопительная характеристика (удельные теплопотери) соответственно жилых и общественных зданий, кДж/м3ч°С;
tрв - расчетная температура воздуха внутри помещения. Принимается 18°С;
tрн.о. - расчетная температура наружного воздуха для систем отопления, °С. Определяется по климатическим характеристикам района расположения города.
semestr от 14 декабря 2010 года, 12:33
Расход тепловой энергии на вентиляцию помещений рассчитывается только для общественных зданий, оборудованных механическими системами вентиляции. В жилых зданиях расход теплоты на подогрев воздуха, поступающего для проветривания помещений, учитывается в отопительной характеристике qж.
Расчет максимально-часового расхода тепловой энергии для вентиляции общественных зданий Qрв осуществляется по формуле:
Qрв=Uв*m*cв*(tрв-tрн.в.)*10^-6, ГДж/ч,
где Uв - объем вентилируемых зданий, м3. Принимается в пределах 70-100% от объема общественных зданий;
m - кратность обмена воздуха в помещении, 1/ч. Принимается 0,8-1 раз в час;
cв - удельная теплоемкость воздуха, кДж/м3°С. Принимается в среднем 1,3 кДж/м3°С;
tрн.в. - расчетная температура наружного воздуха для систем вентиляции, °С. Принимается по климатическим характеристикам района расположения города.
Расчет максимально-часового расхода тепловой энергии для вентиляции общественных зданий Qрв осуществляется по формуле:
Qрв=Uв*m*cв*(tрв-tрн.в.)*10^-6, ГДж/ч,
где Uв - объем вентилируемых зданий, м3. Принимается в пределах 70-100% от объема общественных зданий;
m - кратность обмена воздуха в помещении, 1/ч. Принимается 0,8-1 раз в час;
cв - удельная теплоемкость воздуха, кДж/м3°С. Принимается в среднем 1,3 кДж/м3°С;
tрн.в. - расчетная температура наружного воздуха для систем вентиляции, °С. Принимается по климатическим характеристикам района расположения города.
semestr от 14 декабря 2010 года, 12:34
При расчете тепловых нагрузок на бытовые нужды городских потребителей учитывается среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в зимний период. Этот расход теплоты в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) принимается постоянным в течение отопительного периода и определяется по формуле:
Qсрг.з.=(a*Nг*c*(tг-tх.з.))/24*10^-6, ГДж/ч,
Где a - среднесуточный удельный расход горячей воды, л/чел. Принимается по заданию;
Nг - количество жителей, пользующихся горячим водоснабжением от централизованных источников, чел. Рассчитывается на основе исходных данных к проекту;
с - удельная теплоемкость воды, кДж/кг°С. Принимается равной 4,19 кДж/кг°С;
tг - температура горячей воды, °С. Принимается равной 65 °С;
tх.з. - температура холодной водопроводной воды в зимний период, °С. Принимается равной 5 °С;
24 - продолжительность работы систем горячего водоснабжения в течение суток, ч.
Qсрг.з.=(a*Nг*c*(tг-tх.з.))/24*10^-6, ГДж/ч,
Где a - среднесуточный удельный расход горячей воды, л/чел. Принимается по заданию;
Nг - количество жителей, пользующихся горячим водоснабжением от централизованных источников, чел. Рассчитывается на основе исходных данных к проекту;
с - удельная теплоемкость воды, кДж/кг°С. Принимается равной 4,19 кДж/кг°С;
tг - температура горячей воды, °С. Принимается равной 65 °С;
tх.з. - температура холодной водопроводной воды в зимний период, °С. Принимается равной 5 °С;
24 - продолжительность работы систем горячего водоснабжения в течение суток, ч.